防排烟问题!!!!

发布于:2005-09-23 16:35:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层建筑防排烟风道并串联;风机并联,一大一小;发生火灾的时候两台风机同时开放,
计算的时候是按照大风机计算吗?风量相加,风压呢?也叠加吗?
再加一台风机的话,对整个系统有影响吗?

(由于建筑风道内阀门等太多,漏风量也很大,使风机出口风量不够,所以想加一台风机
不知道怎么选择合适,请教各位前辈!!!!)

谢谢!!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ouxuewei
    ouxuewei 沙发
    但建筑已经完成,改系统是不可能的了,怎么办?
    现在就是阻力太大,漏风量也很大,没有好的解决办法?
    而且排烟系统平时是做回风用的,只有发生火灾的时候切断回风只做排风。
    2005-09-26 10:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    最好选相同大小,或火灾与平时通风独立,一大一小并联排烟会有问题,不能确保排烟量!