土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频的小泵

变频的小泵

发布于:2002-01-07 20:29:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教:(小泵+罐)变频的小泵若按气压给水泵选扬程,为(P1+P2)/2,则大于主泵扬程,行吗?
小泵流量如何定?气压罐如何定?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 万开hjm
    万开hjm 沙发
    关于气压罐在调试初期是要关闭的,否则汇同各户及管网存气会加剧压力振荡,尤其是8KG以上的供水系统更为明显。入住率增加了或者彻底排气使压力稳定后气压罐再投入最佳。因此气压罐是弹簧!如果有动量它会响应,要末泄掉它,要末与它振荡,因此它决不起稳压作用。在正常的变频系统里不应该有水锤,气压罐的主要作用在于夜间减少起泵次数,仅此而已,(指生活变频系统)拙见!请赐教。
    2002-08-09 17:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • 万开hjm
    万开hjm 板凳
    从经验上说选择小泵起码与主泵同扬程,1.尽量发挥小泵供水范围,扬程如果与设定值相同(或需要值),在定压工况下流量变化范围就很小,与大泵来回切换甚至形成振荡就在所难免, 2.由于小泵变频扬程稍高一些,节能不是问题。至于有无气压罐,各有利弊,仁者见仁。
    2002-08-09 16:31:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我的卫生间为何很臭

我的卫生间是九七年的卫生间,但是由于没有装修,只有一地漏一蹲坑,楼上人家的马桶存水弯也是暴露的,但检查后无任何泄漏,本人也是做给排水的,初以为是地漏的水封不够,故天天加水到其中但依然如故。除臭气过别无其他毛病,请各位同仁赐教。

回帖成功

经验值 +10