土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下柴油发电机房通风问题。

地下柴油发电机房通风问题。

发布于:2005-09-23 15:25:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一工程,柴油发电机房设在地下一层,进出风口设在一层,竖向有通风道。
对于这种情况,进出风是否必须采用机械通风?还是既可以自然通风,又可以机械通风。
本人觉得,排风问题不大,自然排风即可;而进风应该采用机械方式,否则,达不到效果。
不知我的理解对不对,请高手指点,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • linrx
    linrx 沙发
    图集里面有个400KW的发电机组进风5,排风4(2.7),括号内的数据是采用机械排风时的取值,你是如何弄的确
    2007-08-07 21:54:07

    回复 举报
    赞同0
  • 河图
    河图 板凳
    谢谢大鼻版主!
    我现在准备进风与排风均采用机械的。
    我翻了一下柴油发电机组安装的图籍,发现百叶窗的有效通风面积太小了,比如,600*1800的洞口,有效通风面积才0.34。我选的柴油发电机组是400的,进风口是2.7,排风口是2.0。而在外墙留这么大的洞不太现实。
    我还想问一下,机械通风的风机电源一般是如何取的,直接从发电机取可以吗?
    谢谢!
    2005-09-26 09:38:26

    回复 举报
    赞同0