土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超市的强排烟问题

超市的强排烟问题

发布于:2005-09-23 13:38:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
超市73x30米 高8米左右 不吊顶。肯定要分两个防烟分区咯,但是不吊顶,建筑的顶又是拱形的,而且还非常高,一般这样当烟垂壁能做法。有没有其他方法解决。谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 潇潇雨下
    潇潇雨下 沙发
    净高大于6m的空间可不划分防烟分区,见GB50016-2006 9.4.2条,排烟量按60立方/m2.h计算
    2009-08-20 16:18:20

    回复 举报
    赞同0
  • lwjlwj
    lwjlwj 板凳

    对多层建筑的防排烟要求,还是有的,暖通规范GB50019-2003第5.1.15及条文说明里有对多层建筑的防排烟设计规定,只是对多层建筑内容没有进一步细化。个人认为采用自然排烟并参照中庭考虑稳妥些。
    2005-10-08 23:02:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问生产赛璐璐的硝化棉仓库该如何设计?

规范上面要求不超过30摄氏度,其他的就没有什么说明了。

回帖成功

经验值 +10