土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于带肋筏基的疑问

关于带肋筏基的疑问

发布于:2005-09-23 11:43:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个地上11层地下一层的办公楼,柱距9米X9米,采用筏基,地梁 700X1800筏板厚度1000,可是箍筋仍验算不过去
做过此类工程的朋友,请指教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • timeaswater
    timeaswater 沙发
    柱底荷载估计有14000KN,地梁端剪力3500KN,梁截面应该是够的(0.25fcBH=4500kn),只是配筋很大,有可能超筋。建议把抗剪验算截面取到柱边,剪力值会小一些。
    2005-09-23 19:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • zidian1976
    zidian1976 板凳
    砼标号是 C30,采用倒楼盖法进行设计的
    2005-09-23 14:37:23

    回复 举报
    赞同0