本人在会展中心做给排水施工,卫生间内排水管道(铸铁管)质检站要求做等电位跨接,查2002年规范没有,请问最新规范有没有?

1127446449057.JPG

全部回答(7 )

  • print1982
    我个人理解公共卫生间(无淋浴)其实没多大的必要做局部等电位联结,因为此局部等电位联结主要是针对人洗澡的时候,人体阻抗降低,较小电压既可引起电击伤亡事故。
    当然做了总比不做好,而且你那又是档次很高的会展中心。
    2005-09-24 12:48:24 来自 PC 评论 举报
  • print1982
    等电位联结不管在设计还是施工阶段都是电专业负责的,但是在施工阶段土建、水、电专业应该配合,因为局部等电位联结箱出去的线要和进出卫生间的所有金属管道联结,和地面钢筋网、墙内钢筋网联结,如有PE线(一般是插座)进入卫生间,还要和PE线联结。
    具体做法可参见《等电位联结安装》(02D501-2) 下载地址:
    http://co.163.com/forum/content/224_105935_1.htm
    等电位这个东西在认识上还存在很多误区,可先阅读此论文(针对卫生间局部等电位联结)
    http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=68813&way=3
    PS:卫生间内所做的等电位联结叫局部等电位联结。

    2005-09-24 12:35:24 来自 PC 评论 举报