土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
如何确定直流屏里蓄电池的容量?
如何确定直流屏里蓄电池的容量?
如何确定直流屏里蓄电池的容量?最好有公式。
发布于
2010-06-18 11:05:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
老刘的直流屏
般来说,老式的电操用电量比现在一般的弹操要大的多。
普通双电源带两个变压器的系统40AH就可以了,因为直流屏主要是倒闸操作,并且是瞬时的,容量选的大只是因为系统庞大,如果高压柜的数量增加,就65AH。
真要去计算的话,有很多种计算方法,不怎么统一,给你介绍个简单的:
直流操作电源的负荷一般来说可分为经常负荷(Izc)、事故负荷(Isg)和冲击负荷(Ihz)。经常负荷主要包括经常带电的继电器,信号灯以及其他接入直流系统的用电设备。事故负荷是当变配电所失去交流电源全所停电时必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷等,冲击负荷主要是断路器合闸时的短时(0.1~0.5S)合闸冲击电流以及此时直流母线所须承担的其他负荷之和。此 上三种负荷是选择直流操作电源容量的重要依据。据此可得:
蓄电池最大瞬时负荷:Imax=Izc+Isg+Ihz
蓄电池容量:C=Imax/C率(AH) C率是蓄电池放电倍率(A)
此 上三种负荷是选择直流操作电源容量的重要依据,据此可得蓄电池最大瞬时负荷:Imax=Izc+Isg+Ihz则蓄电池容量:C=Imax/C率(AH) C率是蓄电池放电倍率(A).
你提的这个问题没说清楚,你仅仅说了高压采用直流保护和操作,但没有说是否还有别的直流负荷种类,直流屏通常说来可以分为动力负荷和控制负荷。动力负荷包括直流电动机、UPS电源、事故照明、直流变换电源等,控制负荷包括保护和自动装置电源、控制操作电源、计算机电源以及热工控制和远动装置电源。所以我们要做的工作首先是统计这两种负荷。通常计算蓄电池有两种方法,一种是容量法,源于原苏联,是过去我国工程设计中通用的计算法,这种计算方法对恒定放电的负荷计算简单快捷、准确,一般用于放电时间为1小时的放电过程。另一种是电流法在我国八十年代开始使用,起源于美国。在给定的事故放电电流I和事故放电时间t的情况下计算蓄电池容量时:电流法是用放电电流I和电流系数Kc=I/C10;容量法是用放电容量It=Cs和容量系数Kcc=Cs/C10计算,其基本计算式为:
蓄电池容量系数:Kcc=Cs/C10=I*t/C10=Kct
蓄电池容量:Cc=Krel*Cs/Kcc=Krel*I*t/Kc*t=Krel*I/Kc
具体介绍可看《现代电力工程直流系统)
根据你提到的情况估计你使用的场所是在配电所中,这往往考虑的情况较为简单,因为你的负荷并不复杂,主要是保护和自动装置电源、控制操作电源、计算机电源和事故照明。通常不存在较大的冲击性,但有一种情况,就是仍然采用电磁操作系统的高压断路器,它的合闸电压相当大,以CD10型为例,它的合闸电流瞬间就高大147A,比起现在通用的弹簧操作机构1--3A的电流就显太大了。这时就必须考虑适当放大蓄电池的容量。
个人算法仅供参考
a)按照事故持续放电容量(1小时放电率)确定蓄电池容量
QCt≥Kk(Ij+Is)t≈15Ah。
QCt事故持续时间为t小时内蓄电池放电容量
Kk可靠系数(取1.1)
Ij经常负荷(继电器常闭节点、信号灯等经常接入直流系统的用电设备)
Is事故负荷(主要为事故照明)
t事故持续时间(取1小时)
折算为标准蓄电池10小时放电率:QC10=QC1/0.55≈28 Ah
b)按照直流最大电流确定蓄电池容量
Imax=Ij+Is+Ih+If=17.28A
Imax直流系统瞬时最大电流(同时考虑一台断路器合闸电流和一台断路器分闸电流)
查蓄电池厂家技术表中蓄电池最大放电电流(≤5s)确定蓄电池容量约为29 Ah。
c)确定蓄电池只数
n=0.85Ve/Vx=0.85×220/1.8≈104只
n蓄电池只数
Ve 直流系统额定电压(取220V)
Vx 2V蓄电池放电终止电压(取1.8V)
折算为12V蓄电池为18只。
根据以上计算设计建议选用40Ah 12V单体阀控铅酸蓄电池18只。
以下是引用xzwx在2005-06-23 20:01:50.0发表的内容:
西藏拉萨一变电站直流系统计算书
首先统计负荷
一、 直流负荷统计表
序
号 负荷名称 计算容量 经常负荷 事故负荷 冲击负荷 事故时间
(kW) (A) (A) (A) (h)
1 经常负荷 5 5 1
2 事故照明 1.2 5.45 1
3 UPS电源 2 9.09 1
4 断路器合闸 155 1
5 合 计 2.2 5 19.54 155
二、 蓄电池组电池个数及终止电压的确定
(一)、 蓄电池组电池个数的确定
1、 保证在正常浮充运行时,直流母线电压不超过直流系统额定电压的105%:
取n=103个
n—蓄电池组电池数;
Ue—直流系统额定电压,取Ue=220V;
Ufc—单个蓄电池的浮充电压,取Ufc=2.25V/个。
2、 按均衡充电时,直流母线电压不超过直流系统额定电压的110%(220×110%=242V)进行校核:
Um=n×Ujc=103×2.35=242.05=1.1Ue
Ujc—单个蓄电池的均充电压,取Ujc=2.35V/个。
根据以上计算,选择蓄电池组电池数为103个。
(二)、 终止电压的确定
保证在事故放电末期(各事故放电阶段)能够维持直流母线电压不低于允许值:
取Uz=1.9V/个
Uy—事故放电末期母线最低允许电压,取Uy=0.9Ue
Uz—单个蓄电池的终止电压
三、 容量计算
1、 满足站用电事故全停状态下的放电容量
Qe—所选蓄电池的额定容量(A.h)
Isg—事故负荷电流(A)
tsg—事故负荷持续时间(h)
Kq —放电容量比,取Kq =0.34
Kk —可靠系数,取Kk =0.8
2、 满足在事故运行时供给最大瞬时冲击负荷的要求
Icj.max—所选蓄电池允许的最大冲击负荷,一般取Icj.max=1.25Qe
Icj— 冲击电流(A)
Isg—事故负荷电流(A)
Qe≥ 0.8×(Isg+Icj)=0.8×(19.54+155)=140A.h
3、 考虑到冬季环境因素,蓄电池标称容量是在25℃为基准的,温度每降低1℃时,其放电容量降低1%,以蓄电池室室温5℃计算,容量要降低20%,所以要考虑温度系数。
Qe’=Qe/0.8=140/0.8=174A.h
根据以上计算,选择蓄电池容量为200A.h。
四、 充电、浮充电设备的选择计算
充电、浮充电装置采用多个高频开关整流模块并联,N+1备份,即在N个模块满足蓄电池的充电电流(0.15C10)加上经常负荷电流的条件下,选用N+1个模块。
I=0.15C10+Ijc=0.15x200+5 =35
选择整流模块的额定输出电流为20A,则可确定N=2,即总共选用3个高频开关整流模块。
整流模块的额定输出电压:180~260(V)
五、 需要一次提供的交流负荷计算
效率按0.7 计算,则:
Se.j=Ie.c×U/0.7=35×220/0.7=11000(VA)
取Se=11KVA
一次需提供的交流负荷为:11KVA
个人算法仅供参考
2013-06-18 10:44:18
来自 PC
评论
举报
00踏雪无痕00
lingxuct 发表于 2013-6-9 16:56 蓄电池容量单位不是AH吗?停电后的负荷电流X时间不是容量吗?一般是220ah吧
2013-06-16 12:30:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
li_0315
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
