对GB14050-2008系统接地的形式及安全技术要求 的规范进行了一段时间的学习和讨论,目前仍有部分不是很明白的地方,请教各位指点。
1、TT与IT的区别仅在于N线接不接地,在我看来,接地更加安全,因为两个系统都有独立的保护接地,为何说IT系统更安全,使用在不允许停电的场合?
2、TN-C和TN-S看起来也没什么区别啊,本人没有现场经验,在我推测,TN-C的接法就是电机的pe线接回至配电柜的N线端子,然后汇接至配电柜内的Pe端子排。TN-S就是所有电机的Pe线汇接至配电柜内的Pe端子排,然后和进线N端连接到一起。请问这有什么明显的区别没有?
3、TN-C系统要求做重复接地,请问这个重复接地如何做的?以前在现场看过有扁铁联结至电机外壳,我想这个就是重复接地,即保护接地,TN-C保护地和工作地是合一的,所以也就是重复接地,不知理解是否正确。还有就是TN-S是否也做重复接地(保护地)?
4、由TN-C延伸出来的TN-C-S系统形式上的区别是了解了,但是不知道其适用范围,为何有这样的接地方式,是否也需要做重复接地(保护地)
请各位指点,讨论,共同学习。
ABB学习资料里对接地型式有个补充,大家可以相互验证学习。:)
[
本帖最后由 a3684nwxc 于 2010-6-18 11:19 编辑 ]
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报