土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于管道试压问题

关于管道试压问题

发布于:2005-09-23 09:35:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
俺是菜鸟,提的问题能有点…………
请各位大虾不要见怪!

一条高差为100米的管道试压(1.6MPa的镀锌管道),试验压力为0.8MPa
该条管道该如何试压???
试验压力是以管道最低点的压力表读数为准?
还是以最高点的压力表读数为准?
或者是以哪个压力为准??

如果是以最低点为准,那灌水灌到80米时,最低点的压力已经到0.8MPa了
上面还有20米管道没水????
如果是以最高点为准,那通过打压使最高点压力达到0.8MPa,这时最低点
的压力已经到了1.8MPa了,已经超过了1.6MPa了

1127440304698.JPG

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • h486586
    h486586 沙发
    在长输管道中有规定,以高点为准,同时校核低点的应力。,
    2005-10-09 18:16:09

    回复 举报
    赞同0
  • aaaliur
    aaaliur 板凳
    楼主说的0.8mpa应该是指的是最高点须要保证的压力值吧。如果是最低点的压力,那么100m的高差上面就没有水了。所以我认为你说的应该是最高点压力。如果是向水箱送水的,应该以最低点为准。
    2005-10-07 21:30:07

    回复 举报
    赞同0