现对一个70年代的老电厂改造,电动机回路原是在控制室控制,有硬联锁,以上操作要拆掉。现要进DCS,请问除了DCS操作外,就地和MCC要不要操作,按规程应该怎么做?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句3.2.1 1KV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:
3.2.1.1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况:
(1) 保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。
(2) 保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆;当满足本规范5.1.16条的规定的情况下,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。
3.2.1.2 保护线与受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。
3.2.2 1KV及以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:
3.2.2.1 保护线与受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况:
(1) 保护线与中性线合用同一导体时,应采用两芯电缆。
(2) 保护线与中性线各自独立时,应采用三芯电缆;在满足本规范5.1.16条的规定的情况下,也可采用两芯电缆与另外的保护线导体组成。
3.2.2.2 受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况,应采用两芯电缆。
3.2.3 工作电流较大的回路或水下敷设时,当技术经济比较合理,可采用单芯电缆。
3.2.4 除本规范第3.2.1条、3.2.3条、3.2.3条的规定情况外,交流供电回路宜用三芯电缆。3.2.5直流供电回路,宜用两芯电缆;当需要时可采用单芯电缆。