土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 四芯电缆与3+1芯电缆的区别

四芯电缆与3+1芯电缆的区别

发布于:2005-09-23 09:20:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接三相电动机用什么形式的电缆?按低压系统保护导体截面的选择,是否16平方以下的电缆保护导体只能选四芯或3加同样截面的1芯?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hdsr178
    hdsr178 沙发
    《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》Code for design of cables of electric work——3.2 电力电缆芯数规定:
    3.2.1 1KV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:
      3.2.1.1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况:
      (1) 保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。
      (2) 保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆;当满足本规范5.1.16条的规定的情况下,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。
      3.2.1.2 保护线与受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。
      3.2.2 1KV及以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:
       3.2.2.1 保护线与受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况:
      (1) 保护线与中性线合用同一导体时,应采用两芯电缆。
      (2) 保护线与中性线各自独立时,应采用三芯电缆;在满足本规范5.1.16条的规定的情况下,也可采用两芯电缆与另外的保护线导体组成。
       3.2.2.2 受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况,应采用两芯电缆。
      3.2.3 工作电流较大的回路或水下敷设时,当技术经济比较合理,可采用单芯电缆。
      3.2.4 除本规范第3.2.1条、3.2.3条、3.2.3条的规定情况外,交流供电回路宜用三芯电缆。3.2.5直流供电回路,宜用两芯电缆;当需要时可采用单芯电缆。
    http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=248837
    2005-09-26 14:07:26

    回复 举报
    赞同1
  • zsj6233
    zsj6233 板凳
    三相电机选用电缆要要明白是三火一接地线.应该是四芯还是三加一可以具体根据线径选用.这是我的理解.
    2005-09-23 18:48:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

老电厂改造问题

现对一个70年代的老电厂改造,电动机回路原是在控制室控制,有硬联锁,以上操作要拆掉。现要进DCS,请问除了DCS操作外,就地和MCC要不要操作,按规程应该怎么做?