原如下:电缆进户线穿墙管宜不小于100钢管,由供电单位维护管理时应为150钢管
条文所说的穿墙钢管是不是指套管,如果不是这么大的管子在实际施工中好象不太好敷设,而且是不是小电缆也要留这么大的管子。
  • print1982
    print1982 沙发
    是电缆保护管,但是实际很多人设计的时候都没按照此要求来吧,至少我知道的是如此;
    “宜”嘛,没大问题。
    PS:后面的那个管径应该是150
    2005-09-23 09:33:23