施耐德ATV61变频器问题

发布于:2010-06-18 08:44:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器须在不同控制通道进行控制。手动时启停信号是端子排、预设速度运行。自动时启停及频率都是由CANOPEN通讯给定。
现在通道1选择CANOPEN,通道2选择控制面板。
CANOPEN能正常启动及调速。
问题1:当CANOPEN断线时,手动无法启动。报警里面已经将CAN断线报警取消。
问题2:CANOPEN连接时,手动能启动,但是却无法执行预设速度(频率只能由面板调节),当手动变为通道1时却可以执行预设速度运行。
请问以上问题如何解决!!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zdaezdae
    zdaezdae 沙发
    这是个典型的给定及控制通道切换问题,用一个LI做切换即可。
    2011-02-26 12:14:26

    回复 举报
    赞同0
  • tianpengbo007
    tianpengbo007 板凳