关于楼梯前室正压送风的问题

发布于:2005-09-22 21:38:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我现在做的这个工程,本来图纸设计楼梯前室一层风机接入风井,二~八层由风井在离地标高0.3m开风口正压送风,本来这样子一点问题都没有,很合理。可是设计院新图纸,居然在二层风井处接出风管,绕到楼梯前室正上方采用风管顶送风,而其他层却不变,请问这样设计合理吗?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • xufeng12755
    xufeng12755 沙发
    他的两个图都符合规范的,有的时候做施工图还的求着人家土建的,也可能是土建方面的原因
    2006-05-10 09:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaijun760209
    上海地方规范有一条只在前室送风的话,宜采用顶送风口或空气幕形式,但是不知道为什么这样做好.
    2006-05-09 20:05:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

昨天审图遇到的问题!关于正压送风的!

昨天审图被人提了一个问题!一个16层的楼梯间和合用前室分别送风,我选了风机,风量18800,压头329Pa,风井面积1.1平米,被人说压头和风量都偏低了!请问各位大大:在实际工程中,20层以下和20层以上的正压送风机,大家一般选多大的压头???合用前室和楼梯间分别加压送风时,是不是楼梯间的压头选大些???