我想问一个关于纯净水的设计问题

发布于:2005-09-22 18:53:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在的纯净水的计算是和给水一样还是用当量算还是像书上说的用和热水一样的公式呢,还有回水管路是可设可不设吗,如果设是比纯水给水官路小一号吗?谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cs-832
    cs-832 沙发
    谢谢你!
    2006-01-07 13:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 板凳
    回水肯定要设计的,管路就比给水小一号就行,至于计算,要是饮用水,就按人数算就是啦,每人每天2~7L左右,要是人数不确定就按照管道饮用水水嘴额定流量为0.04~0.08L/s,饮用水龙头应满足水量要求,饮用水龙头出水水压要求不小于 0.03 MPa,算出来取一个同时使用的百分比也可,最好按人数算,比较准,一般3L就可
    2005-10-28 09:27:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块