请教一个问题,CT饱和以后,磁通没有变化,仅在一次电流过零前后,磁通急剧变化,CT二次会形成间隔时间很长的尖顶波,一般来说其一周期的有效值是很小的,但会不会由于极度饱和使得二次感应的尖顶波非常陡,形成较大的有效值而使继电器动作呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lhdlgmz
    lhdlgmz 沙发
    一般是按互感器的10%误差曲线来考虑,如果10%的误差倍数小于短路时短路电流与额定电流的倍数小于这个值就能满足继电保护要求。
    2005-09-26 08:41:26

    回复 举报
    赞同0
  • 互感器
    互感器 板凳
    谢楼上两位,关于这个问题有点钻牛角尖,一般情况下,应该是CT还没饱和,故障已经切除。否则这只CT就是不合格的,或者是选型错误了,因为这只CT在故障电流时饱和了,不起作用了嘛。
    2005-09-25 16:43:25

    回复 举报