本人设计了一台55kW风机的起运器,采用星三角降压起动,三个接触器两个选的是B106,一个选项的是B65,请问这样选合理吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yanfangmei
    yanfangmei 沙发
    一个自耦变压器要1000多,公司舍不得,我也想用呀,软起最好了.
    2005-09-23 08:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • aniu88887
    aniu88887 板凳
    用自耦变压器降压启动不是很好吗,或者用软起.工业与民用设计第三册上有详细的方案.