土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 55kW风机星三角起动接触器选型??

55kW风机星三角起动接触器选型??

发布于:2005-09-22 16:35:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人设计了一台55kW风机的起运器,采用星三角降压起动,三个接触器两个选的是B106,一个选项的是B65,请问这样选合理吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yanfangmei
    yanfangmei 沙发
    一个自耦变压器要1000多,公司舍不得,我也想用呀,软起最好了.
    2005-09-23 08:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • aniu88887
    aniu88887 板凳
    用自耦变压器降压启动不是很好吗,或者用软起.工业与民用设计第三册上有详细的方案.
    2005-09-22 22:25:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家看看这张图,可不可以实现高速与低速

这是设计院出的图纸 可不可以实现,如果可以,怎么接线谢谢各位大侠

回帖成功

经验值 +10