土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 急急急急~~三相隔离变压器的接地问题。

急急急急~~三相隔离变压器的接地问题。

发布于:2010-06-17 16:24:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
YY型隔离变压器380V/380V,3相加N相输入3相加N输出
请问两个N是否都需接地?还是只接输入N
隔离变压器后面的负载是什么? 后面有空调 照明设备,另外带了个3KVA的山特UPS
另外采用YY三相四线接法时,输入来自市电,输出N没接地,发现输出回路不带负载时相电压线电压正常,但相对地为140V N对地又为0V?怎么会有这现象呢? 纠结

[ 本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 编辑 ]

全部回复(97 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    boeing_s 发表于 2010-8-10 09:50 好多人言之凿凿,输出端N线不能接地,因为N线不能重复接地我觉得首先要搞清楚LZ的隔离变压器到底是要派什 …我想标准答案是在这里。。。
    2014-11-07 15:10:07

    回复 举报
    赞同0
  • airmaker_co188
    学习了。。。。。。,有人惜字如金,有人口若悬河。。。。。:lol
    2010-09-08 17:45:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器二次侧主进开关的长延时整定值与时间整定值应如何考虑,请附计算公式

变压器二次侧主进开关的长延时整定值与时间整定值应如何考虑,请附计算公式

回帖成功

经验值 +10