过电流报警装置怎么做?我在浙江有一个医院的项目!设计在做电气设计时说:要在配电箱内的插座回路后加过电流报警装置!要求:在不切断主回路的情况下,当电流达到50A时,设在手术室内的控制主面板上的蜂鸣器就会报警!做主控面板的设计人员告诉我:他的面板接收0--10V的DC电压(对应0-100A的电流),而且在面板上要有电流适时显示!求助:报警感应装置怎么做,应选用什么样的装置!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
no1feng-75
沙发
电梯迫降可采用多线模块或总线模块,模块动作后其内部继电器给电梯控制柜一个触点闭合信号,电梯控制主板据此信号将电梯就近平层,然后将电梯直行至首层,非消防电梯应切断电源,往往电梯厂家不予设置电梯迫降至一层的反馈信号,只能在消防联动编程时通过设置电源切断的延时时间,至于电源切断可切断电梯机房配电箱内的带分励脱扣总开.
2005-12-08 22:21:08
赞同0
-
zhh_1977
板凳
那就看消防局的意思了,一般不断。断电是为了安全,逼降是为了让高层的人失火后不从电梯疏散,火灾时电梯是最危险的地方,同时逼降后火灾初期可以让消防队员乘消防电梯快速到达火灾层,一般火灾初期是不要断电的,真要严重的时候才断,断电模块不应编入联动,人工控制比较好,或者客梯逼降后断电,消防梯只逼降不断电。我是这么认为的。
2005-09-26 13:54:26
赞同0