土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 室外机水流量的讨论!

室外机水流量的讨论!

发布于:2005-09-22 09:29:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家好!
我是一个刚毕业的学生,现在我有个问题需要大家帮忙,就是在做水机方案时,所选择的室

外机的水流量与所有室内机的总流量的关系是怎样的?是必须二者相等?室外机的流量可以小于

室内机的流量吗?

谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dongzhesheng@co163
    系统总水流量,也就是系统水泵流量,依据主机额定产冷量确定,通常按供回水温差为5摄氏度考虑,现在也有专家建议按6摄氏度甚至更大的温差考虑(温差越大,水流量越小)。
    至于室内机的总水流量比室外机额定水流量大,是因为设计考虑了不同时使用,既然不同时使用,说明系统流量不必考虑室内机总流量。
    2005-09-23 11:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • liulianke
    liulianke 板凳
    谢谢你!那我再请教一下,那么在设计选型时大概少几%还算正常?
    2005-09-22 12:10:22

    回复 举报
    赞同0