电动机保护的“2类配合”是什么意思?

发布于:2005-09-21 18:53:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在技术措施里,89页摘录的电动机保护、配合表下面,写着“2类配合”,不知道是什么意思。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qdfdcsj
    qdfdcsj 沙发
    是否使用微机保护与1、2类配合之间关系不大,微机保护装置只是为接触器提供多条保护曲线而已,根据配合要求,短路时应由短路保护装置(断路器或熔断器)来切断短路电流,而接触器是不允许动作的(接触器不具备切断短路电流的能力),短路过程中接触器必须承受短路电流带来的热效应(I*I*t)和电动力,接触器的耐受能力是由自身结构决定的。I(经短路保护装置限流后的实际短路电流)与t(短路时间)是由断路器或熔断器的特性决定的,微机保护并不能改变配合类型。
    2006-02-23 13:38:23

    回复 举报
    赞同0
  • qdfdcsj
    qdfdcsj 板凳


    使用微机保护解决不了配合问题,配合问题的关键是接触器、热继电器是否有足够的短路耐受能力
    2006-02-23 08:46:23