一小区内:柴油发电机组拟设置位置和低压配电屏大约有40米距离,我希望这两者能靠近设置,请问我用哪些最充足的理由说服这种主张?列举的理由越多越好,明天要回答人家啊,急!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
qdfdcsj
沙发
是否使用微机保护与1、2类配合之间关系不大,微机保护装置只是为接触器提供多条保护曲线而已,根据配合要求,短路时应由短路保护装置(断路器或熔断器)来切断短路电流,而接触器是不允许动作的(接触器不具备切断短路电流的能力),短路过程中接触器必须承受短路电流带来的热效应(I*I*t)和电动力,接触器的耐受能力是由自身结构决定的。I(经短路保护装置限流后的实际短路电流)与t(短路时间)是由断路器或熔断器的特性决定的,微机保护并不能改变配合类型。
2006-02-23 13:38:23
赞同0
-
qdfdcsj
板凳
2006-02-23 08:46:23
赞同0
加载更多回复 举报
使用微机保护解决不了配合问题,配合问题的关键是接触器、热继电器是否有足够的短路耐受能力
回复 举报