原设计管桩长度为12米,由于甲方担心污水处理站日后沉降太厉害,将原12米桩长改为18米。
现场施工单位将一条12米桩施了打后,将另一条12米桩割开一半(即6米),割开接桩后,锤击桩头用一个不明东西就开始压桩。
这样将一条桩割开接桩施打,会影响管桩质量或日后受力情况吗?
请各位大侠指教指教~谢谢了~

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cjx72cjx
    cjx72cjx 沙发
    路过,学习
    2010-06-21 07:08:21

    回复 举报
    赞同0
  • zjx33010666
    zjx33010666 板凳
    设计为12m,现改18m,一般没有什么问题.要注意的是接桩不能都在一个位置.