发布于:2005-09-21 18:50:21
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
本公司有約克風管型空調機一臺,室外機型號爲H3CE120,室內機這YDB-DX40,盤管爲雙曲波紋片,迎風面積爲0.919平方,主機制冷量爲120000BTU/H,制冷功率爲35160W,此機爲風冷型用於無塵室空間系統,原制冷效果明顯,濕度可隨意控制(整個系統有加濕、加熱、除濕、降溫功能,設定爲濕度60%±10%,溫度爲22度±3度),近一段時間,濕度無法控制,偏高達到69-73%,超出環境設定要求,溫度在22度左右,基本正常,不久前換過壓縮機濕度一直都較高,但不是原裝壓縮機型號(原壓縮機已停産),問題是現在無法控制濕度,想請各位大蝦幫幫忙,濕度偏高到底怎樣才可以控制到60%左右,或者具體與哪些方面有關(壓力:低壓4KG,高壓15KG左右,溫度可控制,濕度過高,現已停止加濕機的工作),謝謝!!!!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
huazhaione@co163
沙发
謝謝5樓的朋友,我已經明白朋友的意思了,又是一堂課呀,(我測得低壓爲4.5KG左右,R22蒸發溫度應爲1.2度左右,可能露點溫度有點偏高,如果調至低壓爲3.9-4KG,蒸發溫度應可降到接近0度,應可增加除濕)
2005-09-24 08:55:24
赞同0
-
dongzhesheng@co163
板凳
回4楼:降低蒸发温度可以得到更低的送风温度,除湿量增加。另外我说的减少风量并非仅指“鲜风”而是指总风量(包括回风)。风量减少,则空气被处理的焓差拉大,同样可得到更低的送风温度,有利于除湿。
2005-09-23 20:54:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报