土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 一次回风系统中湿度的控制流程是怎么样的?

一次回风系统中湿度的控制流程是怎么样的?

发布于:2005-09-21 16:48:21 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
3G 求教

一次回风系统中湿度的控制流程是怎么样的?

是用湿度感测 直接控制冰水阀,而不是通过露点温度做控制。
比如 要求 25℃ 50% 现在20℃ 60% 温度要求减小 冰水阀的开度, 湿度要求增大冰水阀的开度,一般是湿度优先,所以系统回增大冰水阀的开度,温度底,增大加热量,要是加热器够大,可以使温度上升到 25℃,湿度超标,减小 冰水阀的开度,减小加热量,系统可能恢复到要求的稳定状态, 要是加热器小,可能的状态1是 湿度超标,冰水阀100%开度,温度过底,加热器100%开度,可室内温、湿度 维持在20℃ 60%

那么是不是当湿度超标时,自控 先检查温度是否在设定值,再和减温做比较(湿度优先 先有一条件温度正常) 即使有这条件,要是温度过底,是减小冰水阀的开度?还是增大加热器的开度?

要是室内湿度 通过露点温度做控制,是不是就不回出现上面的 不稳定区?(可能的状态1)