请教 验算梁下砌体的局压时 ,砌体的强度是不是按照3.2.3折减?
请教 验算梁下砌体的局压时 ,砌体的强度是不是按照3.2.3折减?
对于砌体结构中局压验算部分有些混乱,感觉规范上写的也不是很明白,砌体结构中局压验算时只不考虑面积折减系数,其他的折减都要考虑,那梁下砌体的局压时 ,砌体的强度是不是按照3.2.3折减,规范上只是给出f,没有要求折减,请各位给予指教,谢谢
发布于
2010-06-16 22:02:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
dzl022026
要看06年的处理意见。
2010-06-17 06:28:17
来自 PC
评论
举报
godiwy
砌体的强度不按照3.2.3折减。
“f----砌体的抗压强度设计值,可不考虑强度调整系数γa的影响;”