阅读下一篇
三相电压失衡的问题我这里是一个高星级度假酒店,由于酒店比较分散,因此供电方式是有配电房分出记录主电源电源线到园区,在由园区的分配电箱分别供电到各个房间;可是最近出现了怪问题,其中一个分区的电压异常,经常出现瞬间的电压降,导致线路的用电设备跳闸,在园区测量相间电压,AB-360V;BC-360V;AC-390V;单项电压为,A相225V;B相180V-225V不稳定跳动,C相225V;在配电房测量开关两端电压正常;该电缆从配电房到园区分配电柜的距离大约为300米,中间还需要从给一个人工湖底穿过;本人怀疑是不是中间的下路上有接头或者是线路中间出现了故障所致;请各位专家为我分析分析;1、我分析的原因是否存在?怎么处理?2、要不存在,又该是什么原因呢?拜托大家了,再次,表示万分感谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报