土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框支柱柱节点域抗剪箍筋超筋如何处理?
如题,请教大家一般遇到这样的问题采用什么样的处理办法。我这个项目6度区,21层框支,4层转换,跨度约8米。几个框支柱的节点域箍筋超筋

全部回答(12 )

  • lipenghui127
    加大柱的截面尺寸或提高砼的等级
    2010-07-12 09:03:12 来自 PC 评论 举报
  • karyhusband
    参考《砼规》11.6.3. 增加砼强度,梁宽及降低梁柱位置偏心可以直接影响节点核心区受剪承载能力。另外增大梁高,柱的界面高度及不平衡弯矩则会互相影响。
    2015-06-04 17:32:04 来自 PC 评论 举报