框支柱柱节点域抗剪箍筋超筋如何处理?
框支柱柱节点域抗剪箍筋超筋如何处理?
如题,请教大家一般遇到这样的问题采用什么样的处理办法。我这个项目6度区,21层框支,4层转换,跨度约8米。几个框支柱的节点域箍筋超筋
发布于
2010-06-16 17:15:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
lipenghui127
加大柱的截面尺寸或提高砼的等级
2010-07-12 09:03:12
来自 PC
评论
举报
karyhusband
参考《砼规》11.6.3. 增加砼强度,梁宽及降低梁柱位置偏心可以直接影响节点核心区受剪承载能力。另外增大梁高,柱的界面高度及不平衡弯矩则会互相影响。