有个4层电子厂房(有中央空调),层高5米,单层面积2000平米,在一层有个仓库,仓库面积只有240平米,仓库吊顶3.5米,是堆放成品的,厂房危险等级按中危I级考虑,仓库按仓库II级考虑,仓库作为一个防火分区,这样在设计消防喷淋的时候,按照仓库区域来设计系统流量,并用4层最不利区域来复核消防流量和压力,这样考虑是否正确?同时因为仓库不足300平米,那这样的区域具体如何计算流量和布置喷头?请各位多指点!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • formula1dragon
    实际面积小于规范规定,当然按实际面积算!
    你应先对仓库进行自喷管网的水力计算,从而确定整个管网的流量和压力。如果怕excel计算麻烦,可以直接用软件算,象天正,鸿业这些都挺方便的!
    2005-09-26 17:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • jachie
    jachie 板凳
    谢谢phosgene7的指点,我会根据你的指点好好算的,再次谢谢!
    2005-09-26 11:57:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多