土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 臭氧和紫外线消毒量是如何确定的?

臭氧和紫外线消毒量是如何确定的?

发布于:2010-06-16 11:45:16 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
刚接触设计这一块,我做的是给水,主要是反渗透工艺。有个问题一直不太清楚,就是给水通过反渗透深度处理后,如果用臭氧消毒的话,1吨水大概需要多少克臭氧,同事说是1吨水需要1克多臭氧,我查了些资料没有找到相关的。
还有如果用紫外线消毒.一种是紫外线灯(浸入式)消毒,功率是如何确定。还有一种是紫外线灭菌器,具体又是如何确定和选择的的,比如,1小时产水2吨,如何选择?请高手帮回答下啊。这方面有哪些书可以参考?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangminghuasaet
    学习了,楼主说得好
    2011-02-07 23:04:07

    回复 举报
    赞同0
  • shang_tingting
    臭氧消毒,投加量为5-15mg/L,这个是室外给水设计规范上写的。
    2010-07-09 11:27:09

    回复 举报
    赞同0