求教变频器问题
求教变频器问题
单位有一台富士G9系列变频器,运行负荷50%左右时,现场电流表和变频器显示基本一致,但是随着负荷的增大,两者的误差也随之增大,满负荷时,现场指示300A,变频器显示355A,(Ie=362A),是不是CT阻抗大引起的?请各位大虾指教。
发布于
2005-09-21 12:56:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
cgh5123
是两种测量的差别吧?
2006-03-15 17:07:15
来自 PC
评论
举报
互感器
不知道你用的CT额定一次电流是多大的,如果是电磁式CT,当电流增大到一定程度时,误差会向负方向增大,其现象就是测量值比实际值小。