土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教大家一个35KV开关柜的问题

请教大家一个35KV开关柜的问题

发布于:2010-06-16 08:46:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电站的35KV封闭式开关柜里的穿墙套管里面放电是什么原因?,还有穿墙套管里面母线上金属弹簧片干什么用的?不用可以吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ynscb
    ynscb 沙发
    谢谢,:lol
    2010-06-17 11:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    3个问号是同一个问题,金属弹簧片是接通爬电路径(有金属弹簧片在,就无阶跃性电位差),消除放电用的,不能把它去掉。
    2010-06-16 12:43:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高低压配电知识问答211题

欢迎大家看看!

回帖成功

经验值 +10