电站的35KV封闭式开关柜里的穿墙套管里面放电是什么原因?,还有穿墙套管里面母线上金属弹簧片干什么用的?不用可以吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ynscb
    ynscb 沙发
    谢谢,:lol
    2010-06-17 11:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    3个问号是同一个问题,金属弹簧片是接通爬电路径(有金属弹簧片在,就无阶跃性电位差),消除放电用的,不能把它去掉。