土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 汽车库喷头布置

汽车库喷头布置

发布于:2005-09-21 12:01:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人在地下汽车库布置喷头时按中危2布置,间隔3.4米。可是审图公司说喷头要布置在停车位的上方。这样喷头的布置就很密。不知大家对此作何理解?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xiongmaoji
    xiongmaoji 沙发
    应该考虑梁对喷淋的阻碍,喷头密度会加大,但是每个喷头的保护半径减小了,可以考虑减小喷头工作压力,保证喷水强度的做法。
    如果考虑按梁的情况来布置喷头,肯定可以满足车位上方有喷头。
    审图公司说喷头要布置在停车位的上方,其实并不指位于正上方,本人以为这是一种机械式的教条主义。
    喷头与障碍物的间距在自喷的设计规范里也有,只是大家都不太注意罢了。
    实际上如果考虑梁的影响,退够了足够的间距,把喷头摆过来摆过去,你会发现只能一个梁正中放置一个喷头才合适,这样密度会很大,不可避免,只能减小每个喷头喷水量才不会浪费。
    仅供您参考。
    2005-09-21 15:25:21

    回复 举报
    赞同0
  • applan
    applan 板凳

    对啊,汽车库喷头布置要求。
    可以按长方形布置啊。
    2005-09-21 12:06:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管与喷淋支管喷头数的问题

请教各位,规范要求,每个喷淋支管上所带喷头数量不应超过8个,此规定是指干管一侧的某一支管不多于8个,还是干管两侧的支管(两支管在一条线上)加起来不应该超过8个,按照我的理解,应该是一侧的支管,小弟有点疑惑,请各位赐教。