我在中途接手了一个工程,是一个工业建筑,锅炉房,19米高,柱钢筋从基础至顶都是螺纹25的,到十三米标高的时候,一个管理人员(河南的)建议老板把25的改成22,根数不变,此建筑局部有楼层,监理很少上去,在16米钢筋模板完成时,监理发现与图纸不符,监理打电话通知老板加钢筋,老板不加,监理没辙,也不敢给甲方说,监理失职了。这种情况该如何处理?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jiaonaixu
    jiaonaixu 沙发
    不知道你是哪方,如是设计的,可以给甲方发一个备忘录,可以向质检站举报,质检站不敢不管,他要是不管,他就要负责任
    2010-06-17 11:48:17

    回复 举报
    赞同0
  • lovelymph123
    lovelymph123 板凳
    先不说设计复核后能否满足要求。
    擅自更改设计就是施工单位的责任,当然监理单位也有责任,监理为什么不告诉甲方呢,监理越是这样,以后施工单位就越不把监理放眼里了!!!