发布于:2010-06-15 21:25:15
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
现有一10层综合办公楼高40多米,其中一层、二层有两个开间较大档案库房,已设置气体灭火系统(七氟丙烷),由于走道间消火栓无法按规范覆盖该档案库房,是否必须在档案库房内设置消火栓?若在室内设消火栓,火灾时人员可能无法进入,这样的消火栓有用吗?
补充:由于该档案库中资料很重要,为防止消防管、消火栓漏水,业主不希望有水的管道进入房间内。
[
本帖最后由 garvin007 于 2010-6-15 21:31 编辑 ]
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
顺便招聘给排水设计人员:要求:本科,男性,工作地点:江苏昆山(在苏州上海之间),薪酬面议,注册优先(我院有注册津贴)。你是菜鸟没关系,只要你够聪明够努力,我会带你。联系地址: ksjzsjy@vip.163.com 昆山市建筑设计院有限公司
回复 举报