现有一10层综合办公楼高40多米,其中一层、二层有两个开间较大档案库房,已设置气体灭火系统(七氟丙烷),由于走道间消火栓无法按规范覆盖该档案库房,是否必须在档案库房内设置消火栓?若在室内设消火栓,火灾时人员可能无法进入,这样的消火栓有用吗?
补充:由于该档案库中资料很重要,为防止消防管、消火栓漏水,业主不希望有水的管道进入房间内。
[
本帖最后由 garvin007 于 2010-6-15 21:31 编辑 ]
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
aslxg
沙发
7.1.2 档案库区内不应设置除消防以外的给水点,且其他给水排水管道不应穿越档案库区。《档案馆建筑设计规范》 。根据需要可以设置。
2019-06-22 09:09:22
赞同0
-
kc900
板凳
同意五楼看法,我就是让建筑修改平面的,把消火栓设置在门外或走道上面。
2010-06-27 12:22:27
赞同0