土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高手,看看我的做法对么?

高手,看看我的做法对么?

发布于:2010-06-15 19:30:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近在做一个厂区寝室,我是按100lx的来算的,用的T5荧光灯,然后按照办公室300LX的LPD11来推算寝室的LPD为0.333x11=3.6,寝室面积为16.6方,那么总安装功率为16.6x3.6=60,我采用的单管28W,两盏。还有对于走廊照明和卫生间照明,我一直很迷惑,虽然可以查到照度要求,但是对于到底要用什么灯,多少功率,我一直是不知道怎么算?因为无法查到一些灯的光通和利用系数,对于走廊我一般是隔个几米放个,但是没具体去算过到底符合照度要求?真希望高手来给我个解答

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    然后什么地方说需要250LX的照度我没看到诶
    2010-06-24 23:45:24

    回复 举报
    赞同0
  • woheni2010
    woheni2010 板凳

    这样说来,我的照度太高了,可是我并没有违反LPD啊 诶
    2010-06-24 23:44:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防用房的照明和检修供电由何处引接?

如题,消防控制室,消防泵房,变配电室,排烟机房,消防电梯机房的照明和检修供电由何处引接?一直的做法是:利用这些场合的双电源箱,加微断增加两三个小回路提供这些场所的照明用电和检修插座用电,但这样做合理吗?最直接的问题就是,如果因检修造成这些位置的双电源箱损坏时正好发生了火灾造成消防设备不能正常运行怎么办?

回帖成功

经验值 +10