正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(31 )
主题
回复
粉丝
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 351 人订阅
阅读下一篇
在一条路上,由于受出水口标高和管位的影响,雨水管位埋在路灯基础下,而且埋得有点浅,现在已施工完毕.但现在做到路灯基础时,发现路灯基础不够深,才70公分,底下就是雨水管了,不知这个问题该如何解决?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
cmiic-2
沙发
那不叫保温,叫绝热,防止冷凝水,你在广东就没见过水管流汗吗?
2008-01-03 19:21:03
赞同0
-
fff31943678
板凳
铸铁管要做保温,尤其是商业建筑。住宅相对较简单大可以不必,商业建筑比较复杂,排水走吊顶的机会较多。排水管走吊顶要做,别的地方可以不做。北京王府井几座有名的商场写字楼都做了。北方夏天最潮湿的时候相对适度可达95%以上,不比南方干燥。只要结一次露,高级的写字楼,商场就有麻烦,死一次和死一百次是一样的。不要一说北方就觉得干燥。 为什么大家普遍认为给水要做防结露,排水不知道呢?如果你的大便,小便能把几升水加热的话,我觉得排水就不用考虑了。
2008-01-02 19:43:02
赞同0
加载更多你施工时可以认真做好质理检查,如是冷凝水滴到老总秘书头上你就麻烦了!
我是有过这样一回教训,老总办公室没事,老总漂亮的女秘书办公室出问题了,你说这麻烦的
回复 举报
回复 举报