土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水箱的问题

关于消防水箱的问题

发布于:2005-09-21 09:46:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水箱都有多大规格的?最小是多少?3立方?是不是计算出来是多少就是多少?
还有,火力发电厂中生活消防水箱能不能合用,合用时水箱的容积怎么确定?两项相加?计算出是多少就是多少吗?请教!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 伯大哥
    伯大哥 沙发
    3-600MW的火电厂按GB50229新规范可以使用稳高压给水系统不用高位水箱。
    2005-09-22 09:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhushuguang
    zhushuguang 板凳
    十分钟消防用水量来确定。注意不要超过可采用12立方。超过18立方时,仍可采用18立方。的问题就是了。
    2005-09-21 13:01:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家关于消防栓保护半径

我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.