    设计上要避免、最好是分沟敷设、但是有时施工现场条件不允许、我的经验是电缆和管路之间必须用隔热措施隔开、有条件的话敷设一段防腐阻燃电缆桥架、电缆如果只是外绝缘护套损坏、在摇绝缘正常的情况下、可采用环氧树脂浇灌密封【类似老式中间头做法】、如果钢铠断裂、则在绝缘能保证的前提下、必须用软铜编织线【最好是挂锡的】在断开点做导通连接【挂锡焊】、且每端不少于三处。