土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆与水管排列是否合理及YJV电缆破损如何处理?
电缆与水管排列是否合理及YJV电缆破损如何处理?

1127267113970.JPG

全部回答(3 )

  • zlm0214
    乐清市康佳电子电器有限公司专业生产铜编织线、导电带、软连接(母线伸缩节)。如有需要,欢迎来电洽谈。13868375214 郑利明
    2007-05-03 14:40:03 来自 PC 评论 举报
  • haizhong
    设计上要避免、最好是分沟敷设、但是有时施工现场条件不允许、我的经验是电缆和管路之间必须用隔热措施隔开、有条件的话敷设一段防腐阻燃电缆桥架、电缆如果只是外绝缘护套损坏、在摇绝缘正常的情况下、可采用环氧树脂浇灌密封【类似老式中间头做法】、如果钢铠断裂、则在绝缘能保证的前提下、必须用软铜编织线【最好是挂锡的】在断开点做导通连接【挂锡焊】、且每端不少于三处。
    2005-09-21 12:38:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10