土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教汽车厂悬挂点焊机配电问题,急!

请教汽车厂悬挂点焊机配电问题,急!

发布于:2010-06-15 14:23:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教汽车厂悬挂点焊机配电问题,急!
请问10多台悬挂点焊机160KVA采用一个配电柜,总开关怎么选择,长延时过电流脱扣器和瞬动过电流脱扣器整定值?总电缆这么选择?用二项系数法行吗,系数如何选择?尖峰电流多大,系数如何选:

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 99xiong2008
    99xiong2008 沙发
    对二楼的疑问??
    问二楼的:电焊机为380V单相供电,故应将总功率换算到三相上去,即Pd=125*39+125*1.732=5092KVA,按第三版手册考虑需要系数0.35,则总功率S=5092KVA*.35=1782KVA!!为何说要800KVA变压器,而已有厂房的要400KVA的用得尚好????????

    我的疑问更大了!!!!!
    2010-11-10 16:13:10

    回复 举报
    赞同0
  • bangyong8515
    bangyong8515 板凳
    我最近也是遇到了同样棘手的问题,我用需要系数发去计算一组125KVAx40台的悬挂式电焊组(两相供电)结果功率很大变压器要800KVA的,电缆截面也非常大,185平方的电缆都要好几根,而我到业主厂里看他们现在用的这组点焊电缆是70个平方的变压器是400KVA的用得尚好,所以让我疑问重重!
    2010-11-10 15:19:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求三相电表接交流接触器的接线方法

求三相电表接交流接触器的接线方法?要详细解释

回帖成功

经验值 +10