新房装修时,考虑到阳台安装燃气热水器,在阳台悬挑梁(200*400)离根部650左右的位置中部打了个7CM的孔,打断了一根8MM箍筋(阳台悬挑1.5米长3.3米)。后在网上看到梁上不能打孔。在本论坛请高手赐教后,用灌浆料予以封堵,又请加固公司的人在梁内侧及窗户内侧梁底用碳纤维加固,请高手给我看看,现在会不会有问题呢? 哎,一时无知,造成了一块心病。本想告诉物业让设计来看看,可物业就知道罚款,我也不敢告诉了。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
莯雨聽风
沙发
这样的设计应该不会有大的结构安全问题发生的
2010-06-25 15:36:25
赞同0
-
yefeiye2006
板凳
阳台长度3300,应该在悬挑梁的端部设有跨度为3300的边梁,则悬挑梁不但受弯,还受边梁传来的扭矩,悬挑梁是一个弯、剪、扭构件。首先要计算开洞部位梁定剪力,再确定悬挑梁箍筋的间距。如果箍筋间距为200呢?断掉一根以后,箍筋间距变成了400,则此范围内就只有混凝土抗剪了,且抗剪截面只有330,同时还要受扭,应该仔细核算一下。至于梁内侧底部碳纤维加固,对抗剪、抗弯都没有帮助。加固公司忽悠你了。
2010-06-25 10:09:25