朋友们:我发了两份帖子怎么没人回答?希望版主协助回复。
这次的问题是:
A.8度区丙类框架,45米高,I类场地。地震作用按I级抗震等级,抗震构造措施为二级抗震等级,那么计算梁柱剪力调整系数时应按一级还是按二级取?
B.在框架梁控制内力组合时,按《高规》5.6.4条γG在对结构有利时为1。0,计算梁端弯矩时
算-M时γG=1.2,-M值最大,算M时,γG=1.0,M值最大,但施公等先生的书中,左右震均取为1.2,本人概念不清楚。希望高手点拨指教。
快考试了,帮帮忙吧。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • honker1981
    honker1981 沙发
    A.8度区丙类框架,45米高,I类场地。地震作用按I级抗震等级,抗震构造措施为二级抗震等级,那么计算梁柱剪力调整系数时应按一级还是按二级取?

    调整系数按一级,构造措施按二级
    不过目前有些软件(如PKPM)没有区分开,只能定义一个抗震等级。
    2009-05-24 16:42:24

    回复 举报
    赞同0
  • guanwang
    guanwang 板凳
    内力调整不属于构造范围,属于抗震措施
    不应该降低
    仍按原等级
    你也可以看一下这个网页
    http://www.shilanqing.com/forums/showthread.php?s=&threadid=3632
    2005-09-22 03:56:22

    回复 举报