一次发电机向线路冲电造成发电机电气事故事件6月12日4:30因线路故障造成零序I段动作跳闸,7:30调度令我站向线路冲电,7:33我站用零启方式向110KV线路冲电,线路长20KM。当时线路末端114FQ在断开位置,该线路无电。7:34合线路侧开关1QF、发电机出线侧2QF,合发电机灭磁按启励后,机端电压4KV,运行人员缓慢增压至5KV左右时,发电机高压侧零序过流动作造成发电机事故停机。2QF跳闸,但线路侧开关1QF未跳闸,线路侧零序I段定值为12.9A,时间0秒。发电机零序过流定值未5.5A,时间为5ms。 请教各位,为什么线路侧开关未动,而发变组动作。 示图如下:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
whywhyiloveyou
沙发
综合电源是接PT侧100V通过小变压器变220V的。烧保险后不显示也是正常的。状态电源很明显不是同一电源。可能是直流电源变出来的交流220V。