10kv开关柜问题

发布于:2010-06-14 20:51:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教大家一个问题,我们这的高配室是单母分段,为什么PT柜二次保险一坏所有柜子上的开关柜状态综合显示仪就不显示了。状态显示仪的电源是交流220的。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • whywhyiloveyou
    综合电源是接PT侧100V通过小变压器变220V的。烧保险后不显示也是正常的。状态电源很明显不是同一电源。可能是直流电源变出来的交流220V。
    2010-06-20 21:46:20

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    这得好好看图研究了!
    2010-06-19 18:24:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一次发电机向线路冲电造成发电机电气事故事件

6月12日4:30因线路故障造成零序I段动作跳闸,7:30调度令我站向线路冲电,7:33我站用零启方式向110KV线路冲电,线路长20KM。当时线路末端114FQ在断开位置,该线路无电。7:34合线路侧开关1QF、发电机出线侧2QF,合发电机灭磁按启励后,机端电压4KV,运行人员缓慢增压至5KV左右时,发电机高压侧零序过流动作造成发电机事故停机。2QF跳闸,但线路侧开关1QF未跳闸,线路侧零序I段定值为12.9A,时间0秒。发电机零序过流定值未5.5A,时间为5ms。 请教各位,为什么线路侧开关未动,而发变组动作。 示图如下: