土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容柜的一次线接在计量的上桩头

电容柜的一次线接在计量的上桩头

发布于:2005-09-20 21:43:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我前一个月给一家厂装电容柜,他们把电容柜的一次线接在计量的上桩头,可供电部门抄表时说电容柜补不上去!!可电容柜投切且功率因数表显示0.98,请高手分析,盼复!!等待中.............

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • mlkljp
    mlkljp 沙发



    接到计量的后边,接到前边你给电网做贡献了
    2005-09-25 21:58:25

    回复 举报
    赞同0
  • anan666
    anan666 板凳
    移到下端就可以了。我原来遇到过这事,低压的320Kvar,接到上端,直接补到网上去了,全投上去了也白搭。改过来,一切正常。
    2005-09-23 16:51:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多