土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 济南某宾馆中央空调工程设计

济南某宾馆中央空调工程设计

发布于:2010-06-14 18:32:14 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

本建筑位于山东省济南市,是一个集餐饮、办公、住宿为一体的综合性酒店,地下一层设有车库,地上11层,1—5、11层为多功能服务区,包括办公室、餐厅、会议室、包厢等,6--10层为客房。总高度45.6米,总占地面积6664.5平方米。本文首先利用大项相加法对建筑负荷进行了估算,通过经济性和技术性比较选择了水冷机组和锅炉作为冷热源。针对各房间的位置和功能不同,全部采用采用风机盘管和独立新风的半集中式系统,可以实现较为灵活的控制。作者在第二篇中首先对建筑负荷进行了精确计算,对机组参数进行了修正。风机盘管系统采用独立新风的方式,通过计算确定了各房间的送风状态和送风量。针对不同的房间作者采用了不同的送风方式,对于大堂、办公室和会议室等采用了散流器平送的方式,客房采用侧送风的方式。本文对空调系统的消声减振及保温也做了一定的讨论。对于地下车库,本文采用了机械排风的方式,排风管与排烟管共用,通过电动阀进行排烟和排风状态的切换。本文在设计的过程中充分的考虑到了节能的要求,通过水力计算确保系统能够正常运行。
文作为建筑环境与设备工程专业的毕业设计论文,对于通风、供热、空气调节、防排烟等系统的设计皆体现了本专业学科考查的目的,体现了该生对于专业知识及设计知识的基础的一定掌握。



附件名:20106141276511531668.zip

文件大小:2973K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • skysunbin
    skysunbin 沙发
    层高较高的大堂 应该用什么送风方式
    2012-06-11 22:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • lcg1638
    lcg1638 板凳
    工程概况已经说明得很详细了,期待对方案作深入的了解和学习.
    2010-07-11 16:57:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机设计制造与质量检测新标准及选型、安装维护操作技术标准实用手册

风机设计制造与质量检测新标准及选型、安装维护操作技术标准实用手册共6个压缩文件。前面有位发过,可惜文件太多,下载很麻烦,我重新压缩了一下。[ 本帖最后由 hblms4444 于 2010-6-14 19:13 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10