我不知道各位大师在钢管进场验收时需要做哪些工作。在我施工的几年中,公司所购买的镀锌钢管的质量通常能保证,但现在实行承包以后,材料部所送来的钢管目测就非常的不合理。镀锌层厚度不均匀,并且中间部位有焊接连接的现象。,管道厚度不一。特别是管道不是完全直线型的,部分中间拱起来,还有是成螺旋型弯曲的。两端拉线一测量,天哪中间凹进去的高度竟然达到1.5-3cm。按计算也就是达到0.25~0.5%。但是我查了一下,又没有找到明确的质量要求或者是规范,拒绝使用。材料部要问我要拒绝的依据,好像我是故意找茬似的。请哪位大师指点一下镀锌钢管本身的验收质量标准从哪里可以查到,特别是关于管道弯曲度方面的。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • oktang@co163
    oktang@co163 沙发
    请问哪里有该标准的全文下载啊!!知道的提供个网址,有现存的传送一个到QQ:9859964.非常感谢!
    2005-09-20 23:25:20

    回复 举报
    赞同0
  • siceman
    siceman 板凳
    看看国家标准GB3091-2001

    你的问题肯定能解决!
    2005-09-20 21:30:20