发布于:2005-09-20 21:12:20
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
问题来源一个五星酒店的设计,对于无外窗的内部楼梯间,该如何进行照明设计?
构思了几个方案,均不理想。
1、每个楼梯间等使用双控开关。优点:符合所有规范;缺点:实际中必然长明,浪费电能。
2、使用声光控延时开关。优点:节约能源,能够按需要点亮;缺点:不符合最新规范精神,GB50034-2000中对节约光源要求很严格,因为声光控延时开关只能够控制白炽灯,而白炽灯是最典型的非节能光源,其能源96%转变而热能,有审核图者借口违反节能指标,被涉嫌违反强条。
3、使用楼宇自动控制系统,定时进行控制。优点:符合消防及节能要求;缺点:除了造价高之外,对于后半夜关闭时段只能通过值班室进行手动控制,客人正常需求走楼梯间将不可能。
请大家出出主意和想法?如何最佳处理这个问题?虽然这个问题看起来很小,可你能够设计好,解决好上面所说的矛盾么?
全部回复(235 )
只看楼主 我来说两句不过既然是五星级酒店,那就好办了。(不计成本啊,哈哈,就一个字,贵)
采用带消防强切端子的声光控节能开关,可控制节能灯,不违反消防规范。产品嘛,呵呵,你们自家的, http://www.thusec.com.cn/four4.htm
画吧,收了选型费,分我一半啊。呵呵
回复 举报
同意!五星级酒店长明也是很正常的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 举报