国电公司下属某发电厂400V系统要求做成高电阻接地系统,并且加装微机小电流接地选线装置,但我找来找去都只找到用在中压系统的小电流接地选线装置,不知道在400V时该怎么做?不平衡电流怎么处理?另外400V的高电阻接地系统有什么特点?是怎么接地的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • byecar
    byecar 沙发
    谢谢楼上的,能不能详细的介绍一下怎么设计?
    2005-10-07 11:31:07

    回复 举报
    赞同0
  • link0730
    link0730 板凳
    我厂的380V系统即为高阻接地系统,平时中性点不接地,在系统发生单相接地后,在变压器中性投入高阻装置,利用装在每个负荷的GRB(学名叫接地电压变换器吧)的指示灯亮即可找到故障点。