发布于:2010-06-14 07:35:14
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
在做一个框架结构,桩基,8度三类土。发现结构重要性系数改为1.1后,基本和1.0差不多。翻了一下规范,这个1.1只乘承载能力极限状态时的设计值,抗震计算时也不考虑这个系数,所以对于由抗震控制的结果都没有影响。检查了一下梁的内力,只有悬挑梁和两边铰接的量的内力会增大,主要是由于这些由竖向荷载组合控制。由于桩数的选择是有标准值组合计算,所以改为1.1对于这个也没有影响。
请问除了这些,其他哪些方面还会受影响?谢谢各位高手
pkpm在考虑这个1.1的时候,没什么问题吧?
[
本帖最后由 yueyue1983 于 2010-6-14 08:55 编辑 ]
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
应该会考虑的!~
同意2F说法,可以试试
回复 举报