1、地下自行车库,
给排水的规范中没有要求做自动喷淋,如果不做的话防火分区是不是500平方一个,那样无自然通风的自行车库的排风系统就特别多了。
2、地下汽车库:单层车库防火分区面积可做到4000平方,防烟分区可分两个,做排烟系统时如果用一个排烟系统,对风机的选择风量及风压时还是要按两个防烟分区同时开启时选择,发生火灾时规范要求打开发生的防烟分区及相邻防烟分区的排烟口,就是说发生火灾时还是要打开两个防烟分区的风机及排烟口,这样做和不划分防烟分区没有区别。且规范中是“宜”划防烟分区,双层机械车库防火分区面积可做到2600平方,防烟分区做一个2000的一个600的。没有多大意义。
请各位同行发表对此的看法