土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 关于变频机功率下降的难题

关于变频机功率下降的难题

发布于:2010-06-13 19:56:13 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
在做大热实验时,出现整机功率下降的现象,功率降低后一段时间自己又上去了 ,期间没有报故障和出现限频现象,温度点也没有出现波动,现在还搞不明白是什么原因,请教了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zwhkaoyan
    zwhkaoyan 沙发
    楼主对实验出现的问题原因没弄明白,而我没弄明白楼主说的是什么。请问功率下降是指电耗还是制冷量?若是制冷量那温度没变而制冷量下降难道是变水流量吗?
    2010-06-27 18:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • aw100
    aw100 板凳
    自动降低负荷,可能是过负荷保护。
    没有其余异常,不用管它。
    不放心,就问厂家。
    2010-06-23 17:14:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机线插错了在测试房测试会出现怎么样的效果??

我是个才了解一点空调的空调外机运行测试员,工作中常发生的是压缩机的线插错(C.R.S对应的3根线总是出现插错)。在测试房中我检测的时间是有限的,我想请问下高手插错了压缩机线最明显的现象是什么?(如压缩机表面的温度怎么样?压缩机是否发热?到底会不会烧坏压缩机?等等)期望高手帮下忙:time: :time: :time: :time: :time: :time: :time:

回帖成功

经验值 +10