土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅析《低压配电设计规范》-王厚余

浅析《低压配电设计规范》-王厚余

发布于:2005-09-20 15:54:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
浅析《低压配电设计规范》
2005-9-20




我国改革开放后引入了国际标准和发达国家标准。1988年我国颁布《中华人民共和国标准化法》,规定了“国家鼓励采用国际标准”的条款.在此期间我国颁布的一些电气工程规范都在不同程度上引用了国际电工标准《IEC标准》的一些安全要求。国家标准GB50054—95《低压配电设计规范》是在这方面做得较好的一个标准。这是因为它需规定的内容与IE660364《建筑物电气装置》标准十分对口,可以大量引用。这使它比上一版的GBJ54-83《低压配电装置及线路设计规范》有明显的提高和充实。大家知道绝大多数电气事故是发生在低压电气装置内的,该规范的颁布执行对推动我国电气安全技术的进步。减少电气事故的发生起到了良好的作用。
由于技术的发展和新的电气危险的出现,IEC标准和发达国家标准都在不断地修改和补充,我国的《低压配电设计规范》自然也不例外,特别是由于当年制订规范时受某些条件和技术水平的限制,规范内容难免存在种种不足之处。由于这一规范的重要性,它的修改补充是我国广大电气工作者关心的一个问题。笔者作为该规范的参编者之一.愿抛砖引玉,陈述一些浅见。

1.摆脱陈旧的技术观念,按IEC标准对GB50054—95进行修改补充
由于历史上的原因,我国建筑电气设计指导思想受前苏联《电气装置安装规程》影响颇深。该规程主要由前苏联电站部编制,而前苏联电站部编制规程的侧重点在电气网络的安全,也即是电网的线路、变压器、发电机以及其他电网元件的安全;而IEC和一些发达国家建筑物电气装置标准则突出了以人为本的原则.强调人身和财产的安全。也即侧重防范人身电击、电烧伤和建筑物电气火灾以及电气设备损坏,两者的侧重点是不同的。我国建筑电气设计人员深受前苏联规程影响,在设计中往往着重考虑线路的保护,这明显表现在GBJ54-83的配电线路保护的一章中。该章只规定了保护线路不受损坏的短路保护和过载保护,而对大量其他引起人身事故和财产损失的电气安全要则未提及。这未免本末倒置.线路能值几可,而人命则是无价的,两者的价值和影响是无法比拟的。在其后的GB50054—95引用了IEC60364的不少电气安全规定,加进了防接地故障和防人身电击的若干条文,内容上有很大的充实,但如将其和IE060364标准和发达国家同类标准相比.不难发现.GB50054—95还存在许多电气安全上的空白点。就配电系统的防护而言.过流和接地故障的防护规定得不够完善,诸如欠压、过压、热效应等故障的防护以及特低电压、回路隔离等常用重要保护措施的应用要求均未编入。出现这些空白点是有当时的客观限制因素的。因当时规范的编制安排是只在GBJ54-83的基础上稍作必要的修改,不能在规范结构上作太大的变动。但是电气事故的发生却是不受限制的.这些年对许多电气事故的鉴定分析表明.相当多的电气事故在我国规范中找不到原因和防范措施,而在IE660364和发达国家标准中却规定得一清二楚.这正是我国电气灾害频繁发生的一个重要原因。为减少电气灾害,保证国民经济的顺利发展和人民生活的幸福安定.确有必要及时对包括GB50054—95在内的建筑电气设计规范摆脱过时的陈旧技术观念的影响.按IEC标准进行一次全面的修改补充。
需要说明的是,低压电气装置包括终端回路和用电设备,这涉及国标《通用用电设备配电设计规范》和其他有关规范,需由有关主管部门妥善安排和组织.使IEO标准的有关电气安全要求在我国规范内充分体现,避免遗漏.以免在电气设计安装中留下日后事故隐患。

2.需增加特殊场所的电气安全要求
IEC和发达国家都为电气危险大的特殊场所或装置制订有专门的电气安全标准.体现了对电气安全的高度重视。我国GB50054—95在这方面尚是空白, 它只适用于没有特殊要求的一般场所。这样我国特殊场所的电气装置的设计就无章可循.仍按一般场所设计安装,因防护措施不周全.由此引起的电气事故时有发生。例如前年(1999年)青岛一喷水池发生电死七人的惨剧;去年北京发生多起桑拿浴室电气火灾,其中一次烧死七人,至于浴室.路灯.广告灯之类场所和装置的电气事故更时有所闻。GB50054-95缺少特殊场所电气安全要求一章是一个很大的不足之处。
不同的特殊场的电气危险各不相同,其防范措施也不尽相同,不能凑合套用。例如浴室的电气危险是人体阻抗大幅度下降;游泳池也有这一电气危险,但它的场所条件和浴室不尽相同;喷水池的电气危险则在于允许220V电气设备进入水中。这三者各有其防范措施,应加以区别。
桑拿浴室的电气危险在于场所高温导致电气绝缘下降引起短路起火:狭窄导电场所是因大面积而又难以脱离的带地电位的金属物体而招致电击事故;医院手术室,特别是胸腔手术室则是因其苛刻的电位差限制而提出严格的等电位和回路隔离要求。诸如此类的特殊场所和装置都要求为其制订相应的电气安全规定,不然就难免发生种种电气事故。
对于特殊场所和装置的电气危险不能将信将疑,心存侥幸,不

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wfinaq
    wfinaq 沙发

    对 啊
    2006-09-15 11:52:15

    回复 举报
    赞同0
  • huazanbin
    huazanbin 板凳
    2005-09-20 20:34:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电动机补偿用电容器的额定电流的确定问题

《供配电设计规范》GB 50052-95 第5.0.10条:接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍;其馈电线和过电流保护装置的整定值。应按电动机一电容器组的电流确定。 谁能解释0.9倍的理由?此处的电动机是什么电动机?直流?异步?还是同步?

回帖成功

经验值 +10